개선사례

개선사례

"강당 (다목적실) 시공사례 - 잔향개선"

 ▣ 명  칭

강원고등학교 열린교실

 ▣ 위 치

강원도 춘천시

 ▣공사 목적

실내에서 소리의 울림이 심하여 말소리를 잘 알아들을 수 없었기 때문에 이를 개선하여 보다 쾌적한 음환경을 조성하기 위함.

 ▣설계 방향

①대상 열린교실은 기 사용중인 시설이므로 설계시 경제성과  효율성을 충분히 고려하여 가능한 기존의 시설을 변경하지 않는 범위내에서 최소의 비용으로 최상의 효과를 거 둘 수 있도록 할것.

②열린교실은 다목적실로서 갖추어야할 적절한 음량(명료성) 과 적당한 울림을 가질 것.

    설계목표치는 1.8±0.2(sec)로 설정함.

③ 마감재료의 선택시 실내목표 잔향시간에 근접하면서도 경제성, 시공성, 내구성 및  유지보수의 측면등을 충분히 고려할것.

 ▣공사 내용

천정 SO-NO 평사각 50T

상부벽 SO-NO FABRO 25T

하부벽 목재 루바 

 ▣ 결 과

  개선전·후 비교표

측정지점

 잔 향 시 간(sec) 

  결과

 목표치

 개선전

 개선후

 감소치

 1. 교실중앙

 2. 우측벽 중앙 

 3. 연단앞

  1.8±0.2 

(sec) 

 4.48 

5.18

  4.64

 1.74

1.82

1.68 

 2.74

3.36

2.96 

  "매우 만족"

▶ 음향개선 공사후 잔향시간은 1.68~1.82(sec)로서 공사전 4.48~5.18(sec)보다 3.0(sec)이상의 잔향시간이 개선되었으며, 설계목표치를 달성하였다. 따라서 강연 및 기타 행사의 장소로서 만족할 만한 성과를 거두었다.

 

 

"체육관 (다목적실) 시공사례 - 잔향개선"

 ▣ 명  칭

고흥 군민회관

 ▣ 위 치

전남 고흥군 고흥읍

 ▣공사 목적

1.959m²(595평)규모의 체육관으로 체육 및 문화 행사시 청취 명료도가 낮으므로 이를 개선하여 쾌적한 음향 공간을 조성하기 위함.

 ▣설계 방향

음원 발생기에 의한 잔향시간 측정후, 고흥군민회관의 실용적(20,000m³)과 구조를 고려하여, 최적흡음처리면적을 산출하고, 각음원의 ?방향에 흡음재를 부착하여 적정 잔향시간인 1.8~2.0(sec)의 범위를 얻을 수 있도록 설계함.

 ▣공사 내용

천정 SO-NO BAFFLE (1000×2000)

상부벽  SO-NO TEX 50T

하부벽  SO-NO 유공흡음판 W=400 50T

중이층보, 천장, 통로  SO-NO 평사각 50T

 ▣ 결 과

 개선전·후 비교표 

 측정지점

 잔 향 시 간(sec) 

  결과

 목표치

 개선전

 개선후

 감소치

 1. 우측코너 

  2. 좌측코너 

  1.8~2.0 

 3.56

4.04 

 1.8

1.7 

 1.76

2.34 

 "매우 만족"

▶ 음향개선 공사후 잔향시간은 1.68~1.82(sec)로서 공사전 4.48~5.18(sec)보다 3.0(sec)이상의 잔향시간이 개선되었으며, 설계목표치를 달성하였다. 따라서 강연 및 기타 행사의 장소로서  만족할 만한 성과를 거두었다.

 

"기계실 (발전기실) 시공사례 - 소음개선"

 ▣ 명  칭

정선 전화국 발전기실

 ▣ 위 치

강원도 정선군

 ▣공사 개요

발전기실의 소음수준을 낮추어 작업자의 소음으로 인한 피해를 줄이고자 함.

 ▣설계 방향

발전기실에서 발생하는 소음이 105~108dB(A)로서 이는 작업자의 청력이 손실될 수 있는

수준임. 천정과 벽체를 흡음재 75mm로 흡음처리하여 ?실내 음압을 줄여 소음도를 낮춤.

 ▣공사 내용

천정, 벽체 SO-NO 평사각 75T

 ▣ 결 과

  개선전·후 비교표

 측정지점 

 소음도[dB(A)]

 결과

 1. 좌측벽

2. 중 앙 

 개선전

 개선후

 감소치

  "매우 만족" 

 107.3

108.3 

 98.6

102.1 

 8.7

6.2 

▶ 흡음벽체 시공전 발전기실 내부는 천정, 벽체, 바닥 모두 음을 반사하는 재질로 구성되어 있어 발전기의 직접음외에 반사음이 중첩되고 있는 상황이다. 그러나 흡음재를 신설하므로 발전기의 직접음을 줄이는 한편 불필요한 반사음을 흡음 처리하여 약 8?dB(A)의 소음감소와 함께 작업자에 대한 소음노출 피로도가 감소되는 효과를 얻음.

 


 

"강의실 시공사례 - 음향개선"

 ▣ 명  칭

광운대학교 어학교육원 강의실

 ▣ 위 치

서울특별시 성북구 월계동

 ▣공사 목적

어학원내 인접한 강의실간의 소음으로 인한 간섭 때문에 수업의 집중도가 떨어지는 등

강의 진행에 방해가 심하여 이를 개선하고자 함.

 ▣설계 방향

강의실 천장과 벽체에 차음구조 신설후 각 실마다 차음도 및 흡음율을 증가시킨다.

차음과 흡음을 동시에 고려하여 인접 강의실에 미칠 수 있는 음의 간섭을 배제하므로서 사용목적에 적합한 음환경을 조성한다.

▣공사 내용

천장 G/W+ 석고보드 + SO-NOTOP 25T

벽체  G/W+ 석고보드 2PLY + SO-NO FABRO 25T

 ▣ 결 과

음원실에서 음원을 90±0.2dB(A)로 유지하고 수음실에서 소음도를 측정하여 천정과 벽체의 차음 및 흡음성능을 판단하였다.

 개선전·후 비교표

 구 분

 소음도[dB(A)] 

  결과

 음원

 수음실

  감소치 

 개 선 전 

 개 선 후 

  89.7 

90.3 

 65.7

40.3 

 24

50 

"매우 만족"

 

▶ 측정결과 상당히 양호한 차음 및 흡음성능을 나타내고 있다.

▶ 따라서 수업의 집중도가 좋아졌으며, 인접한 강의실의 수업에 소음으로 인한 피해가 없어졌다.